Zitat:Original von jörg
@@@@
Mal eine Frage an die Strom Fachleute
Wie dick sollte ein Kabel sein wenn ich bis zu 80 Ah durch schicke Reichen 2.5 Quadrat oder besser 4 Quadrat
Mfg Jörg
Hi Jörg
Folgender benötigter Kabelquerschnitt:
KFZ-Kabellänge bei ca. 5 - 7 m
6 - 12 Ampere - 2,5 mm² [ 5A / mm² ]
12 - 20 Ampere - 4 mm² [ 5A / mm² ]
20 - 30 Ampere - 6 mm² [ 5A / mm² ]
30 - 40 Ampere - 10 mm² [ 4A / mm² ]
40 - 60 Ampere - 16 mm² [ 4A / mm² ]
60 - 90 Ampere - 25 mm² [ 4A / mm² ]
90 - 130 Ampere - 35 mm² [ 4A / mm² ]
130 - 175 Ampere - 50 mm² [ 3,5A / mm² ]
175 - 260 Ampere - 75 mm² [ 3,5A / mm² ]
Quelle: AIV
In Deinem Fall mit 80A abgesichert bei 70cm Leitungslänge und Feinader-/ oder Mehrader-Leitung mit richtig gequetschten Leitungsenden (Kabelschuhe oder Aderendhülsen) würde ich 16mm² nehmen.
Ist die Leitung "nur" mit wenigen einzelnen Kupfer-Adern, aber sonst wie Oben: 25mm²
Der "Kram" muss aber auch wirklich mit einem 80A-Sicherungssystem geschützt sein, entweder durch Schmelzsicherung (Kurzschlussschutz) oder durch Thermo-Sicherungsautomaten (Überlast-schutz).
Grüsse an Dich vom OSC-Canibalisten STRUPPI